关于砼强度等级搞错的问题
zchl-005
zchl-005 Lv.4
2011年02月14日 09:10:39
只看楼主

现有一个六层框架结构住宅楼,上部结构采用的是C25砼,实际施工时搞错了用的是C20砼,现在已经施工到三层,这种情况是否需要采用加固措施?请各位指教,谢谢。

现有一个六层框架结构住宅楼,上部结构采用的是C25砼,实际施工时搞错了用的是C20砼,现在已经施工到三层,这种情况是否需要采用加固措施?请各位指教,谢谢。
免费打赏
xuwei_online
2011年02月14日 09:16:43
2楼
可以通过标准养护试块、现场实体检测实测混凝土强度等级,如果不能满足要求,按实测强度等级进行复核,如果满足设计要求即可,否则应加固,并应考虑部分如厕所、卫生间的耐久性问题,好像二a环境下的混凝土最低强度等级是C25 .
回复
chemyumin
2011年02月14日 11:35:53
3楼
在工地上遇到过C25浇成C30的
甲方代表和监理没有提就过了
你这个麻烦了
回复
sunhud
2011年02月14日 12:48:24
4楼
演算下呗,一般情况下关系不大,不够就加固处理呗~
回复
itiesong
2011年02月14日 14:40:21
5楼
按实际情况再算一下,看配筋、轴压比等是否满足,满足就过去了,不满足加固,轴压比不满足就加大截面,配筋不够就粘钢
回复