低压柜总进线框架断路器没有配接地故障保护,会不会出问题啊?到底要不要配置啊,为什么?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-13 20:17 编辑 ]

低压柜总进线框架断路器没有配接地故障保护,会不会出问题啊?
到底要不要配置啊,为什么?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-13 20:17 编辑 ]
学海无止境
2011年02月13日 20:27:29
2楼
接地故障保护和短路保护一样重要,如果没有接地保护,可能会发生人身安全和电路系统安全问题。
回复
iamcmh
2011年02月14日 08:40:56
3楼
总进线框架断路器一般只保护到配电柜的母线,接地故障一般很大,除非是电弧性的接地故障。
如果相线上的短路保护能满足接地故障时的保护要求,则可以不配专门的接地故障保护。

低压配电设计规范GB 50054-95

第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:

一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;

二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7 条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;

三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
回复
myl0559
2011年02月14日 09:24:32
4楼
工厂中大多不配接地故障保护。
回复
anhuidiangong
2011年02月14日 09:27:28
5楼
用了多少年都没有配,没有事的。现在有的新型框架有所谓的N线电流保护,需要接入框架,但我发现好的用户反映经常误动作,所以还是不要的好。
回复
jack_dandan
2011年03月13日 08:37:23
6楼
回复
lingxuct
2011年03月13日 11:24:17
7楼
总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。

在这种情况下,需要对下级供电线路进行计算,当某条线路的单相接地电流达不到电源开关(断路器)跳闸的电流时,就需要装“漏电保护”。
回复
jack_dandan
2011年03月19日 15:17:48
8楼
回复
yjd107888
2011年03月19日 16:09:26
9楼
区管解释的好!进线断路器一般采用三段式保护,LSI,四段式保护比较少LSIG
回复
anhuidiangong
2011年03月19日 18:11:31
10楼
最好还是不用的吧,我们这边的供电公司不准用的。因为太容易发生误动作了。
回复
kensai1983
2016年10月08日 16:59:08
11楼
ccc___ 发表于 2011-3-13 11:24 总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相 …“某条线路的单相接地电流达不到电源开关跳闸的电流时”应该在对应线路的断路器上加装漏电保护吧,如果加装在总开关上,岂不是因为某条回路的接地而导致整个低压系统断电?