截面2.5mX2.5m的方柱子配筋问题
zdwsyzm
zdwsyzm Lv.2
2011年02月13日 13:54:30
只看楼主

这么大的柱截面,纵向除了周圈配置钢筋,并保证最小配筋率。柱子中部是否需要配置些纵向分布钢筋?或者与一般的柱截面相比,大截面的柱子在配筋时应额外考虑些其它的问题么?

这么大的柱截面,纵向除了周圈配置钢筋,并保证最小配筋率。柱子中部是否需要配置些纵向分布钢筋?
或者与一般的柱截面相比,大截面的柱子在配筋时应额外考虑些其它的问题么?
免费打赏
cadxzhou
2011年02月14日 08:37:56
2楼
不能就事论事,请介绍工程的全面情况!以便讨论。
回复
whjsun
2011年02月22日 17:51:04
3楼
同意2楼意见。
回复
phlyman
2011年02月23日 17:02:33
4楼
这么大截面柱子,想必荷载很大,应该考虑在截面中间加钢筋,形成芯柱,这样能有效的提高承载力,而且中间部分砼也不容易开裂~~
回复
anbao123.com
2011年02月23日 18:50:56
5楼
按照规范来配,如果轴压比超的话,最好是加芯柱,按照建筑的抗震等级,要确定柱子的体积配箍率
回复
蝶之过
2011年02月23日 21:36:16
6楼
是否需要论证了,光水化热就是个严重问题
回复
lh1179708284
2011年02月25日 10:07:43
7楼
按照规范来配,如果轴压比超的话,最好是加芯柱,按照建筑的抗震等级,要确定柱子的体积配箍率
回复
zz1978577
2011年02月28日 23:21:50
8楼
按照规范来配,如果轴压比超的话,最好是加芯柱,按照建筑的抗震等级,要确定柱子的体积配箍率
回复

相关推荐

APP内打开