怎么把变频器状态信号输出到电机控制回路?
lampard2011
2011年02月13日 10:58:07
只看楼主

想把变频器的运行状态反馈到电机控制回路,是不是可以通过变频器的继电器输出?就是从变频器上的继电器输出端子引两根控制线到电机控制回路。如果变频器就只有一个继电器输出,该如何接线来反馈变频器的”运行“,”故障“,”预备“状态信号?

想把变频器的运行状态反馈到电机控制回路,是不是可以通过变频器的继电器输出?就是从变频器上的继电器输出端子引两根控制线到电机控制回路。
如果变频器就只有一个继电器输出,该如何接线来反馈变频器的”运行“,”故障“,”预备“状态信号?
免费打赏
lingxuct
2011年02月13日 14:29:09
2楼
“电机控制回路”里要“变频器的信号”有什么用?

看变频器的说明书,变频器有多个信号可输出,请注意电压和电位关系。
回复
lampard2011
2011年02月13日 19:40:59
3楼
回区管,主要是想把变压器状态信号反馈到电机控制回路,点亮低压柜面板上的运行,故障,和停止信号灯
回复
zyz8438
2011年02月13日 21:24:50
4楼
变频器一般都有“运行”、“就绪”和“故障”的无源接点输出。直接用上就可以了!
回复
wxy5172
2011年02月13日 22:11:44
5楼
除了继电器输出外,还有开路晶体管输出,并且现在的变频器都可以由用户定义许多的功能给这些DO点,但要注意DO点的电压与驱动能力与负载相匹配!
回复
iamcmh
2011年02月14日 08:26:31
6楼
一个继电器不可能反映这么多信号。
可以扩展继电器,一般变频器可再扩展几个输出继电器。但是低端的变频器有的没有扩展功能。
如果条件允许,也可用通讯的方式采集变频器的状态信号。
回复
anhuidiangong
2011年02月14日 09:41:15
7楼
一个继电器不可能反映这么多信号。继电器可以通过参数配置“运行”、“就绪”和“故障”等功能,如果要三个功能,则变频的三个继电器都要用上。很简单的。
回复
keveinren
2011年02月14日 11:19:05
8楼
变频器一般都有“运行”、“就绪”和“故障”的无源接点输出。直接用上就可以了!

同意4楼意见!!!
回复
keveinren
2011年02月14日 11:21:41
9楼
“电机控制回路”里要“变频器的信号”确实没有必要!!!
回复
keveinren
2011年02月14日 11:26:05
10楼
不明白电机控制回路里要变频器的“运行”、“故障”、“预备”信号有什么用处?望楼主赐教!
回复
keveinren
2011年02月14日 11:28:35
11楼
主要是想把变压器状态信号反馈到电机控制回路,点亮低压柜面板上的运行,故障,和停止信号灯

什么意思?
回复