我们厂有个泵老是过载,经查是电机选小了,4KW的电机,过载是电流达到13A多了,现在准备换电机,但是如果换5.5KW的,那么2个功率不一样的电机,基座高度不一样的。其实这个不是我的事,是设备,但是设备的没来,领导就压我头上了。换电机之后,还需要换什么?4KW的电机型号YB2-112M-4,4KW,1430r/min;由于这些不懂,麻烦知道的各位前辈帮忙下,谢谢了!

我们厂有个泵老是过载,经查是电机选小了,4KW的电机,过载是电流达到13A多了,现在准备换电机,但是如果换5.5KW的,那么2个功率不一样的电机,基座高度不一样的。
其实这个不是我的事,是设备,但是设备的没来,领导就压我头上了。
换电机之后,还需要换什么?4KW的电机型号YB2-112M-4,4KW,1430r/min;
由于这些不懂,麻烦知道的各位前辈帮忙下,谢谢了!
免费打赏
苏格兰勇士
2011年02月12日 08:50:48
2楼
还有个问题,有4KW和5.5KW的基座高度一样的吗?
回复
vhdlcpld
2011年02月12日 10:45:08
3楼
5.5KW 的是YB2-132S-4 ,安装尺寸不一样
回复
sxfai
2011年02月12日 11:41:45
4楼
水泵过载一般都是工作扬程超出了水泵的额定扬程,你的情况是不能用换电机解决问题的,因为水泵和电机都是成套的,更换电机,水泵的机座不合适的,像你这样的情况只能换一台扬程大的水泵,当然电气控制设备也要进行相应的更换和调整.
回复
苏格兰勇士
2011年02月12日 12:52:49
5楼
水泵的扬程增大,能解决过载的问题么?
回复
lking886
2011年02月12日 13:27:46
6楼
你可以撤掉电机底座垫的东西就正好能对上了
回复
w542131241
2011年02月12日 14:22:27
7楼
为水泵提供动力的电机老过载,如果设备(电机+水泵)没有问题,那一定就是系统问题;要么是系统需要(或者水泵实际提供)流量超过水泵额定流量、要么是系统需要(或者水泵实际提供)扬程超过水泵额定扬程。这种情况主要是需要重新核算系统流量或者扬程,再更换相应的水泵及电机。
如果只加大电机,情况应会有所好转,可能不会再烧电机;扬程及流量会稍有增加;但这很可能不能达到系统需要的流量及扬程也不是最好办法。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-2-12 14:24 编辑 ]
回复
wysh
2011年02月12日 14:34:19
8楼
只换电机的话,安装尺寸不同,你如何跟水泵连接起来?
回复
w542131241
2011年02月12日 15:05:54
9楼
只是换电机,4KW和5.5KW的基座高度相差不大,更换相应联轴器;可在水泵基座处或者水泵、电机基座处采用斜垫铁找平
回复
qzfgzzy
2011年02月12日 15:35:00
10楼
电机的过载,首先排除电机本身的问题,如果不是电机本身的问题,更换电机(改大功率)只能解决电机不损坏的问题。不能解决泵负载的问题。因此,应该核算泵的流量和扬程,选配与工艺需要相匹配的泵机组,这样才能从根本上解决问题。
回复
hu76326844
2011年02月12日 15:45:47
11楼
将流量减小,如果条件允许的话,将阀门开度开小,不就不过载了啊,你要换电机那么泵也要换,因为不是成套,原来如果是成套的,那么就要两种可能,原来的组合不能满足现在的工作任务,需要两个全换,还有就是你操作上的失误,比如阀门开度太大,管线太长,
回复