我遇到了一些问题,很是迷惑。我们现在用的是双螺杆机组,制冷量为2020kW,制冷剂为R22,最低冷凝温度为11.88BarA。我所在的位子是辽宁西南部,蒸发器在室外框架上,机组在室内。我们机组连续运行了1年半,始终处于自动调节状态,最近运行很不稳定,我们工艺高负荷投料,机组的排压很不稳定,我们设定高压保护1500KPa。现在很容易就高压报警,而且滑阀动作幅度很大,排压时高时低无法控制在一定范围了,有的时候排压低达不到要求。如果改用手动状态,也是不稳定,而且需要经常调试。在这之前我们机组投到自动状态时,完全不用经常调节的。我们的冷凝器循环水进口水温在20——24度,而且循环水进口阀门开度始终在10左右,有的时候循环水进口阀门开度还不到5度,几乎可以视为关闭状态,就是这样排压有时还是提不到我们的要求。我们的蒸发器有两台,一台比较大在框架的六米处,另一台在39米处,(我这里想请教一下,我们经济器到蒸发器的距离近的为120米,远的为159米,这个距离包括水平距离加上高度。经济器出口为DN80的管径,长度为10cm,然后直接变径为DN150的管径到6米处的大蒸发器,在这条管线上在分出一只DN80的管线将R22送到39处的小蒸发器去,分支在18米处分开,分别去两个蒸发器,我想请教一下DN80并且送到39米处的管线会不会出现节流现象而使R22的阻力增加而达不到小蒸发器,而且39米处有的是DN40的节流阀,这个阀门我们开到100%,R22还是很不稳定,温度时高时低,很难控制。为什么要这样设计?)回到开始的问题,我想请教是什么原因导致连续运行的设备会出现机组自动调节不稳定的现象。我觉得好象不是缺氟造成的,还是操控的问题,我现在很是迷惑。我们不仅滑阀是自动状态,滑块也是自动。而且前段时间压机吸气口处结冰,现在不结冰了。请各位同行帮忙分析,小弟在这里先谢谢了!
我想强调的是,这种很不稳的现象是1个月以前才开始出现的,而且是突然出现R22送不到39米处的小蒸发器之后,我们经过调试才恢复正常工作,但是之后压缩机的吸排压就不稳定了。
回复
3楼
检查一下膨胀阀是不是堵了,机器是制热用的吗?室外温度是否过低?
回复
4楼
回复:冷凝温度低,冷却水进出口温度低是原因。由于性能是综合的条件控制的,建议你找冷冻机厂家过来看看!
回复
5楼
建议你把冷却水进水关小使冷却水温度提高
回复
6楼
过去能够送到39米时,冷凝压力是多少?
回复
7楼
冷凝压力太低,11.88Bar的压力,相当于冷凝温度30度,这时出现两个问题:
1.经济器压力过低,R22送不到39米的蒸发器;
2.膨胀阀流量小,制冷量小,蒸发压力下降。
出现这两个现象后,压缩机回气会有温度先快速升高,滑阀大幅摆动。
接下来冷凝压力快速升高,R22短时间能送到39米蒸发器,回气温度快速下降,滑阀又大幅减小制冷量。
如此反复,形成振荡。
解决问题的办法是减小冷凝器水量,使冷凝压力上升到18bar。
发上是个人见解,供您参考。水平所限,如不正确,请原谅
回复
8楼
是卸载所致,查一下压缩机的工况
回复
9楼
机组运行不稳定,排气压力波动范围大,建议:放制冷剂,控制蒸发器,或低压循环桶;或气液分离器制冷剂的液位控制到筒体的1/3到2/5。
回复
10楼
楼主说该系统已经运行一年了,原先都正常。
如果运行的环境条件没有大的变化,那么突然发生冷凝压力过低的原因就很奇怪了,设备方面有什么因素是可以导致冷凝压力过低的么?(一般来说,环境条件不大会有很大幅度的变化吧?!)
回复
11楼
最近是一开机就出现这种情况,还是开机运行一段时间再出现这种情况?
以前碰到过另外类似情况,建议更换冷冻油及过滤器,同时检查各信号装置及膨胀阀。因有可能是冷冻油不行了及信号问题造成机组的自动调节出现问题。
回复