定时限过流保护与反时限过流保护工作原理有什么不同
luquanxin
luquanxin Lv.2
2006年03月18日 09:34:31
来自于电站工程
只看楼主

请大家帮帮忙,谢谢~!

请大家帮帮忙,谢谢~!
免费打赏
fd9020
2006年03月18日 11:09:18
2楼
定时限过流保护电流和时间是定值。反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。
如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
回复
luquanxin
2006年03月18日 13:08:58
3楼
谢谢fd9020
回复
hkz888
2006年03月19日 17:38:39
4楼
q
回复
zhaolun820
2007年02月03日 22:40:58
5楼
还是没有说到点子上