装飾工程的电气安裝
tnazxc
tnazxc Lv.10
2006年03月18日 09:02:39
来自于工地图片
只看楼主

中间部份的天花板已经装上了,而电线管敷设已“完工”,线管是未加固定随意放在龙骨上的。

中间部份的天花板已经装上了,而电线管敷设已“完工”,线管是未加固定随意放在龙骨上的。
免费打赏
tnazxc
2006年03月18日 09:10:37
2楼
线管全长没有一点固定点。 引出线未按规范施工,导线与金属龙骨接触。
回复
tnazxc
2006年03月18日 09:14:52
3楼
线管纵横交错,驳口用胶带!
回复
tnazxc
2006年03月18日 09:24:13
4楼
电线直接引下的快捷方法!
回复
tnazxc
2006年03月18日 09:30:47
5楼
电线管与开关箱连接。
回复
tnazxc
2006年03月18日 09:35:41
6楼
这工程做得怎样?能验收吗?请高手评定。
回复
liufengjian2008
2006年03月18日 10:20:04
7楼
是的,这样搞的是方便,但是你有没有想到以后如果 要是维修非常麻烦的呀,我认为验收是可以的呀,不过看是用在哪些地方,如果是大的商场,那要是做改造就麻烦了,以后不要这样设计啊.
回复
yuki2005
2006年03月19日 13:55:27
8楼
还用问吗?这绝对是装饰公司自己找的,所谓"装饰水电工人"
干的,他们只求进度快,材料价格低,省工,不然会被装饰老板骂,脑子里没有规范工艺及国家强制性法规条文,早早晚晚都得出事!
回复
布丁
2006年03月19日 14:55:33
9楼
这里现在绝大部分施工人员的做法!这样速度快啊!但以后检修肯定不好处理啊!
回复
xiaodong1234
2006年03月19日 21:56:18
10楼
现在的甲方往往不懂电气,只求省工、省钱、省时。乙方呢,当然得满足喽!!否则的话,你不做,有人做!!很矛盾啊!!!!!!!!!!
回复
石大头
2006年03月20日 10:47:50
11楼



有几个装饰公司考虑你以后检修的问题了??
回复

相关推荐