SCB10-250KVA 0.4/0.22kV,请问该型号变压器的二次侧是单相还是三相?二次侧额定电流是多少?
SCB10-250KVA 0.4/0.22kV,请问该型号变压器的二次侧是单相还是三相?二次侧额定电流是多少?
2楼
自己顶起来,各位高手都来看看
回复
3楼
二次侧线电压0.4KV,相电压0.22KV。变压器容量250KVA。一次侧电压应该是10KV。变压器输出电流跟负载功率成正比。
回复
4楼
SCB分别表示:
S表示三相
C表示环氧树脂浇注
B表示箔绕式线圈
10分别表示变压器性能指标,设计序号越高损耗越低。
250KVA 表示为变压器容量
0.4/0.22kV一般表示二次线电压为0.4kv、相电压为0.22kv
变压器二次额定电流 I2=S/1.732/U=250/1.732/0.4≈361(A)
回复
5楼
四楼和五楼的解释有疑问。
不对吧?应该是一次侧0.4kv二次侧0.22kv吧?否则10kv/0.4kv怎么解释?
回复
6楼
型号写得有问题滴
回复
7楼
嗯,这个变压器的型号本身就有问题!
回复
8楼
同意4楼说法!
回复
9楼
SCB10-250KVA这个型号没问题
这是干式变压器的型号,SC意思是三相固定成型环氧浇注,
但这是三相10KV级别的,不是400变220的
你把型号在查看下
回复
10楼
同意4#说法,楼主型号有问题
回复
11楼
型号中前面一段是没有问题,关键错在变比!
回复