RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不
RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不
![QQ截图未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/6D/rBBhH11Icm6Aa9VyAACKZyPQ8tY163.jpg)
42楼
不提倡
不支持
雨水要排入消防水池必须满足消防的水质要求
还的采取一些必要的防护措施
还是不要的消防水池的注意了
老实点,按规范的要求来做
回复
43楼
如果要实现这个想法,应该和消防水池一起设计实施,问题是经济上合理吗?
回复
44楼
可以,但是有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
回复
45楼
不可以进入消防水池,水池无容纳雨水的容积
回复
46楼
雨水要经过处理才行,有很多泥沙什么的~
回复