雨水收集池取消雨水管接到消防水池可以么
zxpzxpzxp3
zxpzxpzxp3 Lv.2
2011年02月11日 11:08:34
只看楼主

RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不

RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
wh.lixu
2011年03月01日 09:33:25
32楼
不可以这样做,小区有中水处理站可以,把符合消防水质要求的水作为消防补充水
回复
wqwsn99
2013年04月12日 14:55:22
33楼
不可以~~~~~~~~~~~~~~~
回复
君临天下
2013年04月13日 17:03:03
34楼
不可行。水质不瞒住要求。
雨水必须处理后达到消防用水水质标准才可用。
回复
云中羊
2013年04月18日 13:06:53
35楼

雨水直接进入消防水池,第一次听说,怎么保障消防安全。那是不是消防水池还要做溢流设施。
回复
qijiebujiese
2013年05月10日 10:01:24
36楼
学习了:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
waste_water
2014年02月25日 21:09:21
37楼
不可以,别打消防池的注意了!!
回复
梦就在
2014年06月04日 22:25:36
38楼
好歹也沉下沙再进去嘛
回复
tenglongyu
2014年07月08日 12:52:38
39楼
学习精彩回答
回复
phanghui
2014年07月31日 09:06:19
40楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
phanghui
2014年08月13日 09:26:35
41楼
学习了。。。。。。