紧急求助工业项目供暖负荷如何确定
zbmntsjzjq
zbmntsjzjq Lv.4
2011年02月10日 15:00:58
来自于采暖供热
只看楼主

本人正在做一个工业小区的项目其中有6000平米钢结构维修车间、5000平米设备仓库及相应办公、生活设施,计划采用锅炉采暖请问供暖负荷如何确定,急盼高人指点。

本人正在做一个工业小区的项目其中有6000平米钢结构维修车间、5000平米设备仓库及相应办公、生活设施,计划采用锅炉采暖请问供暖负荷如何确定,急盼高人指点。
免费打赏
zbmntsjzjq
2011年02月13日 16:51:15
32楼
我也正有此意,不过以前没做过,还是不大有数啊!
回复
rww0350
2011年02月14日 06:24:01
33楼
简单的计算一下即可,主要是换气次数的选用,有条件选用热风采暖。个人认为150W/M2偏小。你取180W/M2吧。
回复
jzj2001007
2011年02月15日 08:41:50
34楼
首先确定室内温度,房间温度有无特殊要求,确定维护结构传热系数,负荷计算就好了。
回复
longqilsk
2011年02月15日 09:16:31
35楼
刚进设计院,经验的缺乏,顶你一下啊
回复
zbmntsjzjq
2011年02月26日 16:23:30
36楼
自己顶一下,希望多多指教。
回复

相关推荐