本人正在做一个工业小区的项目其中有6000平米钢结构维修车间、5000平米设备仓库及相应办公、生活设施,计划采用锅炉采暖请问供暖负荷如何确定,急盼高人指点。
根据当地气候条件,维护结构的隔热情况及房间的内部发热情况。
回复
25楼
体积指标简明供热设计手册上有,0.52差不多了,再X室内外温差X建筑体积就得出负荷,我也不知道钢结构厂房的传热系数,盼高人指点.
[
本帖最后由 lnhldwlh 于 2011-2-12 08:09 编辑 ]
回复
26楼
找个有经验的工程师套负荷指标,软件算出来的还是不如经验更贴实际
回复
27楼
找建筑要来传热系数算一个,不就知道了,经验不可靠,何况还要审图呢
回复
28楼
请按照《机械行业采暖通风与空调设计手册》(同济大学出版社出版2007年3月)第5~8页选取室内温度,按第22~23页选取体积热指标,进行采暖热负荷的估算。
回复
29楼
《机械行业采暖通风与空调设计手册》
这本书有电子版的吗?
回复
30楼
个人意见:先落实厂房是否必须做采暖,能不做尽量不做,能做局部的不做整体的,因为这种厂房用传统的散热器采暖方式效果都不是很理想
回复
31楼
这个我查了,还要乘以一个大于1的系数呢!我差到当地的室外设计温度是-7摄氏度,是不是应该用-5和-10这两个对应的数据进行差乘计算呢?
回复