柱剪跨比的问题,请各位指点啊!
rainy12
rainy12 Lv.3
2011年02月10日 11:51:45
只看楼主

想问下根据PKPM中各层柱内力算剪跨比的话在不同工况组合下有几种计算结果,有的大于2有的小于2,到底应该根据哪个来确定这个柱是不是短柱啊?

想问下根据PKPM中各层柱内力算剪跨比的话在不同工况组合下有几种计算结果,有的大于2有的小于2,到底应该根据哪个来确定这个柱是不是短柱啊?
免费打赏
天柱
2011年02月10日 11:59:21
2楼
PKPM中各层柱剪跨比不是用内力算来的。它是用柱净高与柱截面高的比值确定的。
回复
rainy12
2011年02月10日 12:19:43
3楼
楼上不对吧,还请高手指点啊!!
回复
rainy12
2011年02月10日 12:21:36
4楼
剪跨比的公式就是M/Vh,怎么会不是内力而来?柱净高与柱截面高的比值只是个简化吧
回复
rainy12
2011年02月10日 13:23:34
5楼
版主都哪去了啊,怎么每次发帖求指教总是没人来指点啊
回复
sunhud2000
2011年02月10日 14:47:06
6楼
按最大值来算合理~
回复
arctwyp
2011年02月11日 22:13:18
7楼
当然要按最不利得考虑
回复
poormanlee
2011年02月12日 10:05:15
8楼
是简化 一般就是以跨高比1/4为界。。。
回复
sdzbchenxi1
2011年02月14日 14:37:36
9楼
应该是基本组合吧。还有一条,因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋加密范围取全高,是有填充墙就都要加密吗?很费解。
回复
guanshayue
2011年02月14日 16:02:25
10楼
按最大值来算合理~
回复
zengfanjun
2011年02月15日 11:43:08
11楼
什么是短柱、在建筑上面2m以内的才属于短柱
回复

相关推荐