想问下根据PKPM中各层柱内力算剪跨比的话在不同工况组合下有几种计算结果,有的大于2有的小于2,到底应该根据哪个来确定这个柱是不是短柱啊?
想问下根据PKPM中各层柱内力算剪跨比的话在不同工况组合下有几种计算结果,有的大于2有的小于2,到底应该根据哪个来确定这个柱是不是短柱啊?
12楼
楼主知道柱剪跨比定义吗?
回复
13楼
2楼的说法只对了一小部分。
按规范精神应该是通过计算确定的。
但是按什么工况(或荷载如何组合)计算未交代清楚。希望改进。
由于一个工程图审公司认为短柱箍筋未加密,部分柱高宽比刚好为4,本人经过不同组合值计算过,发现不能完全按截面比确定,而且,按理论计算,一般不会出现某楼层柱全部为短柱的情况。图审公司同意我的意见。
回复
14楼
部分柱高宽比刚好为4,抗震规范规定要全高加密。见6.3.9条,不大于4是包括4的,如下:
回复
15楼
剪跨比不符合要求的柱,轴压比也要见减小
回复
16楼
学习了,学习了,
回复
17楼
剪跨比是影响钢筋混凝土柱破坏形态,剪跨比大于2时为长柱,一般发生弯曲破坏,剪跨比不大于2时为短柱,多数为剪切破坏。一般框架柱中反弯点大部分接近中点,为设计方便,长细比大于4的为长柱,小于4的为短柱。
[
本帖最后由 moonjianghe 于 2011-2-25 14:16 编辑 ]
回复
18楼
楼上滴对!是这样的。
回复