YJV型四芯185电缆直埋地敷设载流量是多大
hs30
hs30 Lv.2
2006年03月17日 16:11:12
只看楼主

如题,我知道可查表.但最新的电缆载流量标准与以前有很大的差别啊.据<<工业与民用建筑配电设计手册>>第三版上所列在该情况下载流量为304A(其土壤热阻系数取为2.5K.m/W).请教各位在成都地区电缆直埋地敷设时其土壤热阻系数究竟取多少啊,敷设处的环境温度又取多高呢?

如题,我知道可查表.但最新的电缆载流量标准与以前有很大的差别啊.据<<工业与民用建筑配电设计手册>>第三版上所列在该情况下载流量为304A(其土壤热阻系数取为2.5K.m/W).请教各位在成都地区电缆直埋地敷设时其土壤热阻系数究竟取多少啊,敷设处的环境温度又取多高呢?
免费打赏
pizi007
2006年03月17日 16:26:41
2楼
我选择的标准:环境温度按照当地夏季最高气温选取
回复
秋红
2006年03月17日 17:16:02
3楼

载流量为347A
回复
hs30
2006年03月18日 10:51:02
4楼
怎么没有比较令人信服的解答啊