论坛好象都是关于工程的论文,小弟急于了解机组方面知识.特别是最近的高温型的水源热泵,那家机组能达到65度以上出水,咋这么高呢?请指教>
论坛好象都是关于工程的论文,
小弟急于了解机组方面知识.
特别是最近的高温型的水源热泵,
那家机组能达到65度以上出水,
咋这么高呢?
请指教>
2楼
这个我们可以探讨,我是热泵生产厂家。
回复
3楼
你们用什么压缩机的,
实测结果有这么高吗温度
回复
4楼
我也想知道,出水那么高的话,能效比会有多高?(如果用普通井水的话,出水15度)
回复
5楼
用的制冷剂不同,温度会稍微高一些,但是也就是65度了,也有可以达到68度的,但是他所说的65度只是能够达到65度,而不能在65度长时间运行,他推荐的温度也是55度左右,高温运行时间长了一样会保护报警。
回复
6楼
哦,是这样的丫,有的厂家说自己的可以出到80多度,不知道真的假的,(用的普通地下水,非地热水)
回复
7楼
我公司在全球首家将满液式蒸发器运用于水源热泵机组上,满液式蒸发器:在机组工作中,机组的能效比不仅与被冷却物与冷却剂的温度有关,还与热交换过程的传热温差有关。满液式蒸发器传热温差控制为2℃,空调工况蒸发温度为5℃,出口制冷剂过热温度在(1.5~2)℃
干式蒸发器:传热温差为5℃,空调工况蒸发温度为2℃,出口制冷剂过热度(5~10)℃。
由于满液式蒸发器的传热温差只有2℃,过热度为(1.5~2)℃,所以机组制冷时最低回灌温度为3℃,而干式蒸发器过热度为5℃,过热度为(5~ 10)℃,最低回灌温度为5℃;由于满液式蒸发器能效比高,所以机组本身 的运行费用比其它形式的地温中央空调要节能15%以上。
传统水源热泵采用两点式喷液控制,必须有喷射装置的配合,缺点在于:压缩机的排气温度一直在夜喷控制的两个温度点之间振荡,压缩机运行不平稳,也降低了系统运行的能效比。
同样采用R22做制冷剂,制热工况我公司机组最高出水温度为60℃,而同类厂家,机组最高出水温度只有55℃,这是我公司机组竞争的一大优势。机组出水60℃,同类厂家需用高温水源热泵,增加了机组的初投资和运行费用。注(地下水为15度 )
如有需求敬请联系 ---
_ Mobile:13164290318 QQ 471667928
。
回复
8楼
你要用在那里呀!国内目前确实有机组可以达到65度以上.
有兴趣可以聊聊QQ:168659378
回复
9楼
7楼的弟兄:
采用R22做制冷剂,你们公司制热工况机组最高出水温度为60℃,那冷凝温度最起码要65℃吧。
那家的压缩机使用R22制冷剂,能达到65℃.
R134a应该更容易一点吧。
至于特殊制冷剂,好像只有清华同方使用(应该有地热水,温度应该蛮高了已经)。
效果怎么样?不清楚?
那位仁兄指点~~~~