高层排水立管如何做灌水试验?
lingcimi
lingcimi Lv.2
2011年02月10日 08:04:08
只看楼主

请教大家:高层管井内排水立管如何做灌水试验?需要做吗?具体做法是什么有什么注意事项。谢谢大家

请教大家:高层管井内排水立管如何做灌水试验?需要做吗?具体做法是什么有什么注意事项。谢谢大家
免费打赏
atao1977
2011年06月13日 17:31:00
12楼
我们这都不做的,主立管做灌水试验的话难度很大,要堵多少口啊
回复
wrnmm1984
2011年06月14日 17:12:51
13楼
做个通球好了,做什么灌水,谁要求的,让他拿规范出来!
回复
mi9527
2011年06月16日 09:24:39
14楼
排水管一般不是不做灌水试验的,只有雨水管要气必须做的,要是排水要做的话只做一层,灌满水,保持一个小时,无漏为合格……雨水管内排做灌水试验是,要直接灌水到雨水斗处,保持一小时
回复
b55555
2011年07月05日 16:25:55
15楼
支持老赵(地板)的观点,解释的应该很明白,谢谢!
回复
chailoco
2014年01月04日 15:31:18
16楼
:victory:灌水不可以分段么?
回复
sunny521000
2014年01月08日 11:14:02
17楼
雨水立管灌水如果按照整条立管一次性灌水的话,雨水管采用UPVC管,而管道的伸缩节又不能够承受压力,怎么办呢?:L
回复
lingcimi
2014年01月11日 16:59:23
18楼
找到了解决办法,难道高层大家都认为不用做?
回复
hjb3250
2014年01月13日 09:40:23
19楼
lingcimi 发表于 2014-1-11 16:59 找到了解决办法,难道高层大家都认为不用做?很好的说明,不仅是立管,每层的排水支管也可以做!
回复
sunny521000
2014年01月24日 14:54:23
20楼
说的重点在于高层雨水管道如何灌水?
回复
jieky2013
2014年06月13日 04:02:01
21楼
hjb3250 发表于 2014-1-13 09:40 很好的说明,不仅是立管,每层的排水支管也可以做!不错,清晰明了:handshake