请问MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?8E/2不知道画的对不对,样本上应该是左右分开的,我现在画成上下分开还能看清但是8E/4,如果一分四的话,根本就画不进去了,或者画进去也缩的没法看了,应该如何表示?另外问下8E/4能不能装下NSX100的开关?In到32A来用?
请问MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?
8E/2不知道画的对不对,样本上应该是左右分开的,我现在画成上下分开还能看清
但是8E/4,如果一分四的话,根本就画不进去了,或者画进去也缩的没法看了,应该如何表示?
另外问下8E/4能不能装下NSX100的开关?In到32A来用?
2楼
8E/4的抽屉还是少用为好,ABB的MNS3.0 8E/4最大电流只能达到25A,32A的肯定不行。
图上只要标示出来是8E/4就行了,没必要非要画在一个里面。
回复
3楼
回复
4楼
现在8E/4的回路很少用吧
回复
5楼
8E/4不能装下NSX100的开关,In到32A来用也不行。
NSX100壳架电流是100A,它最大可用100A的保护装置,你把保护装置额定电流调到32A,或配用最大电流32A的保护装置,都不能改变塑壳断路器的外形尺寸,它占用的空间不会小。
8E/4的回路或8E/2的回路,基本都是用微断。
需要注意的是用微断要考虑分断能力是否满足要求。
回复
6楼
图片看不到,顶一下
回复
7楼
8E/4回路基本不用,8E/2回路塑壳断路器壳架电流选用63A的。
回复
8楼
回复
9楼
谢谢大家,NS开关有63A框架的吗?
我只查到80A的
回复
10楼
8E/4装不下NSX100的开关,额定电流调到32A也不行,断路器的外形尺寸不会变。
回复
11楼
最好不要用8E/4,空间太挤,如果生产厂家技术实力不够的话会很惨的。