2楼
简单的描述:
母线并列运行,就是母线分段开关处于合位运行;
母线分裂运行,就是母线分段开关处于分位运行。
回复
3楼
多谢,这样一讲就很容易明白
回复
4楼
二楼的解释可以有另外的说法:
如果是变电所0.4KV母线并列运行(指单母线分段接线),既是指两台变压器的低压侧相连;母线分裂运行,既是指两台变压器的低压侧相断。
回复
5楼
电老鼠其实是电老师吧
回复
6楼
4楼的解释完全看不懂。。。。。。。。
貌似和电老鼠说的不是一回事
回复
7楼
并列————母联开关合着
分列————母联开关断开
分段母线是这样,双母线也是这样,只有单母线没有母联!
回复
8楼
是不是还可以这样理解
并列运行,就是I/II分段处于运行状态(还是热备?)
分列运行,就是I/II段处于热备状态(还是自切停用?)
[
本帖最后由 xanlibb 于 2011-2-15 10:51 编辑 ]
回复
9楼
请问楼上是搞电的吗,有“I/II段处于热备状态”的吗?
(自切停用?)与并列有什么关系?
回复
10楼
并列运行,就是变压器或者发电机要并车,必须满足并车的条件才可以;三个条件:电压相同;相序一致、相位角一致或在允许的范围内。
回复
11楼
题目里说过了我是新手,你觉得问题低级可以不回答.
不回答也不要紧,别在那里说风凉话来讽刺别人
既没意义也没营养
还浪费了主管大人的时间,何苦呢?
[
本帖最后由 xanlibb 于 2011-2-16 09:06 编辑 ]
回复