公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?
公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?
12楼
支持2楼的解释。我认为可以的。说有220V电源就不安全,从何谈起?难道有这些观点的朋友,你们家的卫生间连灯都没有的吗??(况且,还是在卫生间墙的背面)
回复
13楼
可以装的,规范上没要求不能装
回复
14楼
江苏的省标DGJ32/J 26-2006-10.1.4.7.1的条文说明里有提到
配电箱严禁设在卫生间0-2防护区墙(外墙)面。。。。。以免0-2防护区潮湿的墙面影响配电设备绝缘性能,从而保障使用者的人身安全
回复
15楼
哎,其实也没问题的,另外特别提醒就是暗敷在卫生间墙内的最好使用PC塑料管吧,防锈。不过建议不要装在这墙身上啦,万一业主不知道,在卫生间内墙上要钉些什么架子,那不是针穿了,太危险。还是人性化一点好。
回复
16楼
非0~2区可以,有其他选择绝不装这儿
回复
17楼
最好不要安 因为卫生间很潮湿 不适合放箱子的
回复
18楼
下个东西好难啊
回复
19楼
应该可以的,不过卫生间背面最好做好防水处理,毕竟卫生间经常见水,搞电气的不要图省事,你要把这写问题提出来,让各个专业配合,否则你自己知道,别人不知道,会麻烦,仅供参考
回复
20楼
我认为应当没有问题,配电箱本身有绝缘防护,至于墙体,大多数墙体都会与人接触有关系,应当符合规范
回复
21楼
这个问题很简单,移个位置就是了,楼主工作态度真的太认真了!
回复