卫生间背面可否暗装电气箱?
tnc
tnc Lv.10
2011年02月09日 14:11:31
只看楼主

公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?

公寓式住宅,走廊墙上准备暗装弱电箱(需要220V电源的),暗装箱的背面是住户的卫生间,墙厚240的,箱子110厚,请问有没有规范不允许这样做?
w542131241
2011年02月09日 14:24:40
2楼
"墙厚240的,箱子110厚"已具备安装条件,但需要做好被面墙的防水,进出箱子的线管在穿好线后最好用防火泥封堵,以勉在最不利的情况下有水蒸气进入。
回复
tnc
2011年02月10日 09:52:44
3楼
暖通版主,也关心电气设计,谢谢呵呵
回复
wyj309318077
2011年02月10日 12:45:43
4楼
在做好防水防潮时是可以装的,
回复
keveinren
2011年02月10日 13:36:45
5楼
再怎么处理也不安全!人命关天!!!
回复
tnc
2011年02月10日 14:49:09
6楼
是弱电箱,但是有220V电源的
回复
keveinren
2011年02月10日 15:59:04
7楼
有220V电源就比较危险了!
回复
tnc
2011年02月10日 16:04:53
8楼
请问楼上哪个规范有这方面的规定?
回复
sxl6666
2011年02月10日 16:22:46
9楼
可以的、管线必须到位(就是用锁母把pvc管与箱体连着),需要做好被面墙的防水。
回复
boeing_s
2011年02月10日 16:32:04
10楼
江苏的省标DGJ32/J 26-2006-10.1.4.7.1的条文说明里有提到
配电箱严禁设在卫生间0-2防护区墙(外墙)面。。。。。以免0-2防护区潮湿的墙面影响配电设备绝缘性能,从而保障使用者的人身安全
当然这不是国标,供LZ参考吧
如果不是迫不得已,最好就不要那么做了,有害无益
回复
boeing_s
2011年02月10日 16:33:39
11楼
看了一下,lz是走廊里的暗箱,那么长的距离,没必要非要做卫生间的外墙吧,应该是很好调整的
回复

相关推荐

APP内打开