大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?
大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?
2楼
需要计算的,冷量与冷冻水供回水温差,Q=mCΔt。这样就算出m值,根据管道流速,选择管径。小冷量在0.5~1m/s范围,大的在2m/s左右
回复
3楼
同意楼上的观点
回复
4楼
管径按系统的要求的热量计算,满足比摩阻的要求就行.风机盘管最未端管径为DN20,无论多大都是,以后按计算得出.
回复
5楼
管径是通过计算出来,各家的要求都不一样 都是根据比摩阻 有时还要参考流速。关于冷凝水管,一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水(来自于《空调设计手册》)。
回复
6楼
管径肯定是通过计算出来的,如果真是估算的话,设计就没有意义了,计算可以便于自己自然平衡楼层与楼层之间的压力
回复
7楼
管径肯定是通过计算出来的,如果真是估算的话,设计就没有意义了,计算可以便于自己自然平衡楼层与楼层之间的压力
回复
8楼
有这样的事??
回复
9楼
若依计算结果,所有型号风机盘管的接管尺寸均可使用DN20;
一般而言,风量400 CFM型相对冷却容量约合1冷吨;那么风量1200 CFM型相对冷却容量约合3冷吨;
试想若把此两台风机盘管相临并联接在同一送、回水管上,且都是使用DN20的管径会是什么情况?因为400型的盘管水阻较小,可获得较多的水量;而1200型盘管水阻较大,反而分得得较少的水量;这是必然结果,这当然不是我们所想要的结果,
所以建议风量小于800 CFM型之风机盘管使用DN20,风量小于1000 CFM型之风机盘管使用DN25。
回复
10楼
风机盘管生产出来都有管径的,你可以查查产品资料。
系统水管就需要计算了。这个除了计算供水流量之外,还要综合考虑各管段的阻力。
回复
11楼
冷冻水管径不通过流速选择吧,一般都按比摩阻控制在300-400Pa/m来选择
回复