关于配电柜跨接线问题
zhxsi2006
zhxsi2006 Lv.2
2011年02月07日 17:11:22
只看楼主

规范GB50303-2002中6.1.1条(主控项目)中规定:装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。但是现实中发现好多柜子的跨接线都不用裸编织铜线,而是用绝缘软铜线,这样可以吗?能符合规范要求吗?大家在工作中又是怎么要求的?

规范GB50303-2002中6.1.1条(主控项目)中规定:装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。但是现实中发现好多柜子的跨接线都不用裸编织铜线,而是用绝缘软铜线,这样可以吗?能符合规范要求吗?大家在工作中又是怎么要求的?
免费打赏
tianwei19820725
2011年02月10日 15:51:16
2楼
验收规范中的问题,一般正式点的地方都是用裸铜线的,个别不正规的做法才是楼主所说的
回复
zwx283761740
2011年02月10日 16:24:03
3楼
标准、非标柜中像GGD、GCK、GCS、pz系列等低压配电柜/盘要求很严格,须使用裸编织铜线连接,在验收的时候这是一个很重要的点,
回复
boeing_s
2011年02月10日 16:45:04
4楼
2楼好像说反了吧
回复
qzfgzzy
2011年02月10日 17:01:12
5楼
应该按照规范的要求做。但是在实际上是有楼主所说的情况。我认为从其使用的功能来讲,只要绝缘软铜线的截面积等于或大于裸编织铜线的截面积,也是可以的。(必须是软铜线,不能用硬线)
回复
liqing126
2011年02月10日 20:24:29
6楼
现在低压都是用6平方或者4平方的BVR线连接
回复
tony_song
2011年02月11日 10:56:06
7楼
这个连接线是不是和柜台内的PE端子相连啊???
回复
zhxsi
2011年02月11日 17:43:43
8楼
再说一下,现在的柜子基本上都是甲供的,开箱验收时也不太提,就像5楼的朋友所说的,只要截面满足要求,并且是软铜线,只要睁一只眼,闭一只眼了。