R134A制冷剂进水是什么样子
suzaoqiang
suzaoqiang Lv.2
2011年02月06日 12:35:57
来自于制冷技术
只看楼主

最进修了一台螺杆地源热泵水机,蒸发器压力低,但是看液位一直是满的,即使开机的时候也是,冷凝器几乎看不到制冷剂的影子,怀疑是蒸发器冻坏进水,后来打开蒸发器底部阀门,放出一些制冷剂检查,也没有发现有明显的水,请问高手有没有知道制冷剂进水了是什么样子,有没有什么办法识别。

最进修了一台螺杆地源热泵水机,蒸发器压力低,但是看液位一直是满的,即使开机的时候也是,冷凝器几乎看不到制冷剂的影子,怀疑是蒸发器冻坏进水,后来打开蒸发器底部阀门,放出一些制冷剂检查,也没有发现有明显的水,请问高手有没有知道制冷剂进水了是什么样子,有没有什么办法识别。
ygptrs
2011年02月07日 20:44:16
2楼
有的机组在压缩机进气口有供液电磁阀,如果坏了的话或控制有问题,蒸发器就会压力很低。
回复
cjy982916
2011年02月09日 19:42:35
3楼
你的情况和我们去年修的风冷螺杆差不多,我们的的是冷 凝历力低,什么差查了,最后更换冷媒后就好了,不是含水分,而是冷媒成分不纯,如果有水,则会冰堵,见意你参考,不过我们的是查漏后新加氟

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2011-2-9 19:44 编辑 ]
回复
zmq1966
2011年02月09日 20:23:31
4楼
R134A制冷剂进水没修过,R22制冷剂进水修了几台
回复
adingkgb
2011年02月09日 23:51:14
5楼
如果是蒸发器破裂导致大量进水,那么冷冻油会乳化
泄放一下制冷剂,放制冷剂时必定带出冷冻油,而水和油互不相溶,可以看到明显的油水混合现象

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-10 11:25 编辑 ]
回复
fjcaline
2011年02月10日 08:12:51
6楼
先查漏,进水处理后,进行真空和干燥处理,再重新充注新的制冷剂和冷冻油
回复
killzx99
2011年02月11日 09:04:20
7楼
地源热泵也是通过载冷剂水给冷凝侧散热吧
是否有储水容器?
看下容器水表面是否有油就知道制冷系统漏没漏了
回复
suzaoqiang
2011年02月11日 16:13:03
8楼
系统是密闭的地源热泵系统,现在我们知道了,不是进水了,放了一点制冷剂,只有油渍,没有水渍,现在系统正常了
回复
adingkgb
2011年02月11日 18:40:58
9楼

能否说一下,最终是什么问题?
回复
wrryyy
2011年03月20日 13:59:31
10楼
制冷剂加多了
回复
qq292015823
2012年11月18日 22:45:16
11楼
制冷系统的制冷剂有水分会冰堵的,特别是0℃以下的,0℃以上的,制冷严重不足。
回复

相关推荐

APP内打开