现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
12楼
qq:168659378
回复
13楼
清华同方的好象有高温的机组
楼主可以自己在网上找一下
回复
14楼
现一建筑物共需总制冷量为150万KCAL,制热量为100万KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
井水量:120-160立方/小时(温差8-12度)
冷循环水量:280-320立方/小时(温差4-6度)
回复
15楼
谁能介绍一下上面怎么算的~~~~~~~``
谢谢
回复
16楼
计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
???
回复
17楼
水量根温差有很大关系,看看你的机组设计时的温差是多少啦先。
回复
18楼
井水的温差一般是根据主机的设计温差选吗 那一般是怎么确的井水的温差呢
回复
19楼
选型查机组的变工况参数,选择在相应工况下冷热量符合要求的机组
井水量=(制冷量kw+机组功率kw)*0.86/循环温差(6-9度)
或井水量=(制热量kw-机组功率kw)*0.86/循环温差(3-6度)
以上两者以大值为准,跟11楼说的差不多,地埋管也是如此.
回复
20楼
为什么冬季热负是 减热泵输入功率Pj1,夏季冷负荷是 加 热泵总输入功率Pj1?
还有这样算的是水流量是日流量吧。*吨/日
回复
21楼
流量没有吨/日的,常规的用法是吨/小时,或L/秒.
回复