水源热泵选型\井水量如何计算
jxgky
jxgky Lv.2
2006年03月17日 11:25:37
来自于热泵工程
只看楼主

现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?

现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
zz_6
2006年06月01日 08:28:50
12楼

qq:168659378
回复
xufeng12755
2006年06月02日 10:58:59
13楼
清华同方的好象有高温的机组
楼主可以自己在网上找一下
回复
nchwww
2006年07月17日 14:07:47
14楼
现一建筑物共需总制冷量为150万KCAL,制热量为100万KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?

井水量:120-160立方/小时(温差8-12度)
冷循环水量:280-320立方/小时(温差4-6度)
回复
lzh0203
2006年07月17日 14:44:39
15楼
谁能介绍一下上面怎么算的~~~~~~~``
谢谢
回复
hechunjiu99
2006年07月18日 09:14:11
16楼
计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
???
回复
ghm5566
2006年07月18日 09:23:23
17楼
水量根温差有很大关系,看看你的机组设计时的温差是多少啦先。
回复
microsoftxwj
2006年08月03日 10:24:05
18楼
井水的温差一般是根据主机的设计温差选吗  那一般是怎么确的井水的温差呢
回复
xingzhe111
2006年08月05日 15:42:22
19楼
选型查机组的变工况参数,选择在相应工况下冷热量符合要求的机组
井水量=(制冷量kw+机组功率kw)*0.86/循环温差(6-9度)
或井水量=(制热量kw-机组功率kw)*0.86/循环温差(3-6度)
以上两者以大值为准,跟11楼说的差不多,地埋管也是如此.
回复
mhsn1979
2006年08月14日 11:09:37
20楼


为什么冬季热负是 减热泵输入功率Pj1,夏季冷负荷是 加 热泵总输入功率Pj1?

还有这样算的是水流量是日流量吧。*吨/日
回复
zhaipeifu
2006年08月16日 11:18:38
21楼


流量没有吨/日的,常规的用法是吨/小时,或L/秒.