这混凝土外观实在是。。。。。
gj213739
gj213739 Lv.3
2011年02月03日 14:09:05
来自于工地图片
只看楼主

基础连梁和柱基

基础连梁和柱基

SDC10111.JPG


SDC10112.JPG


SDC10113.JPG


SDC10114.JPG


SDC10115.JPG

免费打赏
rogerf
2011年02月09日 10:16:41
2楼
一无是处对吗?
回复
samciyip
2011年02月09日 10:55:56
3楼
质量问题看上去还是不少,但是也不那么严重。
有裂缝可能因为振捣不够密实,用素水泥浆抹抹就可以了;
结构体缺棱掉角是因为没达到强度即拆模,或拆模后成品保护不到位。问题不大,一般对施工单位采取罚款,并要求其保证以后杜绝类似问题出现。
回复
haiwang-163
2011年02月09日 12:13:49
4楼
正如楼上所说,一是震捣不够密实,二是砼没有达到拆模强度。从图上来缺棱掉角看也有员工操作不当的原因。用水泥砂浆修复时,注意水泥砂浆干燥后的颜色要与主体结构干燥后的颜色相近。由于水泥的品种不同且不同的厂家生产,通常干燥后的颜色会不一样的,如果是主体结构颜色不一样主体结构验收时就会影响观感质量,可以适当掺些白水泥进行调试,直到相近为止。
回复
renmin_163
2011年02月09日 12:23:41
5楼
质量是存在一些问题,但大的问题倒是没有
回复
luohaibing000
2011年02月09日 13:44:27
6楼
第4张的施工缝留在梁根部,不妥
回复
hugangal03
2011年02月09日 14:45:31
7楼
第4张的施工缝留在梁根部,不妥
回复
莫问苍生化云天
2011年02月09日 14:59:10
8楼
施工质量确实存在问题,不过问题不大,基础连梁的作用还是能够发挥出来,不过不采取点措施,那这种问题还是不能小觑的!
回复
lypnjtu
2011年02月09日 16:18:21
9楼
感觉像被核武器炸过。。
回复
zz490215052
2011年02月09日 19:12:32
10楼
第4张的施工缝留在梁根部,不妥
回复
名花吐秀
2011年02月09日 21:05:34
11楼
这个施工的问题好大啊,来学习、学习!
回复