艾默生机组频繁启动得困惑
ouyang787
ouyang787 Lv.4
2011年02月02日 10:15:06
来自于制冷技术
只看楼主

单位有一台艾默生精密机组,近日保养时发现它时隔1-2分钟就启动运行1-2分钟又停机反复这样不知是何缘故频~测试低压0.45,高压1.5 设定温度20度,湿度45%能达到设定温度,湿度未启用!室内温度也能保持在20度,就是机组繁启动请高手赐教!

单位有一台艾默生精密机组,近日保养时发现它时隔1-2分钟就启动运行1-2分钟又停机反复这样不知是何缘故频~测试低压0.45,高压1.5 设定温度20度,湿度45%能达到设定温度,湿度未启用!室内温度也能保持在20度,就是机组繁启动请高手赐教!
免费打赏
hrbxlld
2011年02月02日 18:22:08
2楼
是不是温差设定太小了
回复
zxzl81217
2011年02月03日 02:19:12
3楼
检查一下压控
回复
ouyang787
2011年02月04日 12:38:28
4楼
温差设定的不会太小哦
回复
ouyang787
2011年02月04日 13:27:51
5楼

能否解释一下呢,谢谢
回复
adingkgb
2011年02月04日 13:47:25
6楼
机组有无卸载或能量调节的功能?
温度设定的差动(正负)范围是多少?

机组的制冷量相比受控区域的实际热负荷是否明显偏大很多?
受控区域的保温如何?是否存在较严重的冷热交换(或冷量流失)?

以前运行是否正常?
回复
zhengweimin
2011年02月04日 16:30:43
7楼
请问 是那种类型的空调说明型号
如果是DME3000空调可能是精度偏小了
PEX空调看一下温湿度运算方式
回复
ouyang787
2011年02月05日 10:52:34
8楼

首先在发现这问题之前都是正常运行,机组是在电脑热交换机房使用热负荷是有些大,但是出风温度都能达到20度,环境温度也在25度左右属于正常呀,压缩机型号:ZR94KC-TFD-523好像没有卸载吧!
回复
ouyang787
2011年02月05日 11:05:01
9楼

机组是艾默生CSF113
回复
shandian2298
2011年02月05日 18:25:40
10楼
空调的送风距离太短,空调压缩机启动制冷很短时间(1-2分钟)回风就测得温度达到要求了,但压缩机刚停1分钟,温度又高了。
解决方法:在送回风之间设置阻挡,防止风短路。
回复
zpjx333
2011年02月08日 23:52:51
11楼
温度设定的差动(正负)范围是多少?

一般不管是DME3000或者是PEX和CM+系列温度出厂时默认是正负2度,楼主讲的问题是不是机房负荷小发热量较小,或者气流短路、温湿度传感器出现精度误差,可用温湿度检测仪检测,修正补偿系数
回复