单位有一台艾默生精密机组,近日保养时发现它时隔1-2分钟就启动运行1-2分钟又停机反复这样不知是何缘故频~测试低压0.45,高压1.5 设定温度20度,湿度45%能达到设定温度,湿度未启用!室内温度也能保持在20度,就是机组繁启动请高手赐教!
单位有一台艾默生精密机组,近日保养时发现它时隔1-2分钟就启动运行1-2分钟又停机反复这样不知是何缘故频~测试低压0.45,高压1.5 设定温度20度,湿度45%能达到设定温度,湿度未启用!室内温度也能保持在20度,就是机组繁启动请高手赐教!
12楼
正如楼上所说的可能是设定的差动范围过小所致。
回复
13楼
你说的是 空调外风机型号吗?
空调室内机型号 谢谢
回复
14楼
我觉的以前没有出现过这样的问题,现在才有 ,可能是温感什么的出了问题,检查一下
回复
15楼
感谢各位大师的指点,经过数据重新设定校正,把原本的回风温度20度校正了3度,现在是23度,问题已经解决了,现在还在观察,如后续有任何问题我在跟进与大家一起探讨,谢谢大家的关心!~
回复
16楼
内机型号是CM30AF-15-M-LAL 谢谢你的指点
回复
17楼
回风传感器温度偏移了???
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-11 18:27 编辑 ]