想问一下框架梁顶部通长钢筋数量有没有什么要求?是全部按照两根来?规范哪条里面有关于这个的说明?谢谢回复
想问一下框架梁顶部通长钢筋数量有没有什么要求?是全部按照两根来?规范哪条里面有关于这个的说明?
谢谢回复
2楼
对这个问题也不太明白 求人解答 特别是梁上表面中部的钢筋
回复
3楼
350宽以下的梁采用两肢箍,一般就两个通长。350(含350)宽以上采用四肢箍,一般就两个通长,加两个搭接、
回复
4楼
哪个条文里面有这个规定啊
回复
5楼
最少是两根,如果是一级抗震,通常钢筋最好是正弯矩的1/2,在混凝土规范上有!
回复
6楼
谢谢回复,祝新年快乐
回复
7楼
200-250的梁两根
回复
8楼
沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;
回复
9楼
谢谢指教,祝新的一年多赚钱
回复
10楼
沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;
这是一个总的原则。要想省钢筋,得综合考虑钢筋直径和根数
回复
11楼
抗规 6.3.4;高规 6.3.3
回复