请教一个高压单芯电缆过马路的问题?
yesonmo
yesonmo Lv.3
2011年02月01日 07:30:22
只看楼主

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢![ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢!

[ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]
免费打赏
gjc1788
2011年02月09日 21:27:30
22楼
只要深度达到70厘米的要求,不一定要穿钢管造价高呀,要是经济的话,外面搞PVC,PVC的外面再搞水泥管,记住深度一定要达到要求建议一米.
回复
86270799
2011年02月09日 21:36:27
23楼
可以用玻璃钢管
回复
zsm0114
2011年02月09日 21:54:31
24楼
可以穿钢管过马路,最好做个混凝土保护层,把钢管包起来,市政都这样做。
回复
sunyzh
2011年02月09日 21:57:04
25楼
同意楼上的说法
回复
kingzi1999
2011年02月09日 22:12:28
26楼
没问题吧,钢管的作用只是承受机械应力。埋深点。

我在想,如果高压电1相漏电,与大地相连。在马路上的行人会怎么样。估计要废掉。哈哈。。
回复
zljqcf
2011年02月09日 23:06:22
27楼
呵呵,我们这边都是直接用钢管
回复
zhengru1983
2011年02月10日 08:29:13
28楼
真的是学习了
回复
lmy555828
2011年02月10日 08:29:23
29楼
完全可以,没有任何问题,但是如果是主干道,建议多预留几根管子
回复
guogang66666
2011年02月10日 08:41:35
30楼
你说的那样没问题 但有一点就是电缆的摆放是“品”字型的将涡流要降到最低
回复
hbczyzh
2011年02月10日 08:49:30
31楼
穿单根管注意涡流问题,整个电缆穿一根钢管就行了
回复