请教一个高压单芯电缆过马路的问题?
yesonmo
yesonmo Lv.3
2011年02月01日 07:30:22
只看楼主

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢![ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢!

[ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]
免费打赏
jldgy7844
2011年02月03日 15:45:04
12楼
学习了
回复
sayakagirl
2011年02月03日 16:25:03
13楼
室外电缆埋深超过700忘了?不怕,否则要22型铠装电缆就没用了,哈哈哈~不过穿钢管比较好,PVC管如果裂开了容易造成问题。
回复
ujmnhy123
2011年02月03日 20:09:30
14楼
这样可以的.没问题
回复
shanshuimeijun
2011年02月07日 08:20:36
15楼
三根一起穿PVC管然后再穿钢管,可以的.
回复
qife253870
2011年02月07日 09:53:05
16楼
可以的。三根一起穿,
回复
boeing_s
2011年02月09日 12:19:43
17楼
钢管里套PVC管的好处是施工的时候方便拉电缆(因为它是三根单芯电缆,不是一根三芯电缆)
在通信管道里这样的做法很多,一个钢管里穿很多塑料子管
甚至很多的PVC管直接就做成4格栅管或者6格栅管,主要还是为了穿线方便
另外个就是检修方便,如果你坏了一根单芯电缆需要更换,没有用PVC管分隔开的话,根本是拉不出来的
回复
gfx761113
2011年02月09日 15:18:55
18楼
三根一起穿是可以的,选择钢管粗一点,管壁厚一些的
回复
wjue2000
2011年02月09日 18:47:33
19楼
这取决于载流量,单根会在钢管上产生涡流损耗,导至钢管发热。
回复
hjhh1201
2011年02月09日 20:04:01
20楼
三根一起穿PVC管然后再穿钢管,可以的.同时注意深度问题
回复
djkjzy2004
2011年02月09日 20:32:17
21楼
单芯电缆穿钢管时,有涡流问题,不能这样做。可改为水泥管
回复