请教一个高压单芯电缆过马路的问题?
yesonmo
yesonmo Lv.3
2011年02月01日 07:30:22
只看楼主

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢![ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]

10kv高压单芯电缆过马路,由于马路的土质不好,重新做基础又不可行。准备把电缆穿pvc管,然后再在外面套一个钢管不知道可行不可行,问了设计院的也是含含糊糊的,不知道大家在实际施工中这样的案例有没有碰到,谢谢!

[ 本帖最后由 yesonmo 于 2011-2-1 07:31 编辑 ]
免费打赏
yuwd1966
2011年02月01日 08:41:48
2楼
这样做,钢管会发热的,负荷大的时候,发热更严重,规范不允许;
为什么不三相一起穿管呢?
回复
悠然
2011年02月01日 08:44:22
3楼
我认为单根穿钢管是肯定不行的,先穿PVC管再钢管和直接穿钢管有什么区别?三根单芯电缆一起穿一根直径大点的钢管不就可以了吗?
回复
yesonmo
2011年02月01日 08:45:59
4楼
不好意思可能我没有说清楚,我的意思是3相单芯电缆先一起穿pvc管,然后再在pvc管外面套一个钢管
回复
lingxuct
2011年02月01日 10:32:52
5楼
可用一根大规格钢管,三相电缆同时穿过一根钢管内。

10KV单芯电缆的外径一般不会超过65mm,钢管可根据电缆大小选,如钢管有DN273、DN325、DN377、DN426、DN500。
回复
hsa8
2011年02月01日 10:39:27
6楼
单根穿钢管肯定是不行,最好还是3根同时穿在同一个钢管。
回复
碧野南山
2011年02月01日 12:43:59
7楼
我们施工一个钢厂的10KV电力电缆(铠装电缆)过马路就穿了重型PVC管没有穿钢管也没有问题啊。单芯穿钢管肯定不行,应该三根穿在一根钢管内,就是钢管的内径就比较大了,最好要选壁厚一点的,外周焊加劲肋。
回复
sxfai
2011年02月02日 16:50:41
8楼
楼主已经说清楚了是三根一起穿PVC管然后再穿钢管,这样可以的.
回复
huadongdianzi
2011年02月02日 20:12:48
9楼
三根一起穿可以 钢管选厚点的
回复
zyz8438
2011年02月03日 12:01:58
10楼


这样是可以的。这个钢管壁厚一定要满足承重要求!
回复
冬天的雨
2011年02月03日 13:48:20
11楼
三根一起穿是可以的,选择钢管粗一点,管壁厚一些的
回复

相关推荐

APP内打开