这个接地应该怎样做好?
wangkaiyimian
2011年01月31日 12:59:16
只看楼主

一个站变柜要安装在十多米高的料仓上,其站用变的中性点接地应该怎样做最好:是独立从仓上引接地线到仓下做接地极,还是利用仓的主钢精作为引下线到接地极,还是就与仓的防雷接地共用行不行?请赐教!

一个站变柜要安装在十多米高的料仓上,其站用变的中性点接地应该怎样做最好:是独立从仓上引接地线到仓下做接地极,还是利用仓的主钢精作为引下线到接地极,还是就与仓的防雷接地共用行不行?请赐教!
免费打赏
淮岸听风
2011年01月31日 22:46:33
2楼
独立从仓上引接地线到仓下做接地极,然后PE线与N线分开.
回复
zy1981627
2011年01月31日 23:07:49
3楼
与防雷接地共用就行,但需按最小的规定测接地电阻
回复
宁静致远行
2011年02月01日 10:30:46
4楼
那要根据具体情况,不能一概而论,比如是室内还是室外,变压器位置等。
回复
lingxuct
2011年02月01日 14:35:21
5楼
和变压器的容量有关,200KVA及以上,应该单独做接地装置。
回复
wangkaiyimian
2011年02月02日 11:19:00
6楼
需补充说明一下,是站变柜里一个小变压器,只有50KVA,6KV/0.4KV,主要解决仓附近一些小型附属设备电源和检修电源。
谢谢各位的支持!
回复
lingxuct
2011年02月02日 15:43:24
7楼
小变压器可以利用原有接地线做工作接地,只是接地电阻要求不大于10欧。
回复
sayakagirl
2011年02月09日 13:55:30
8楼

学习了,谢谢。
回复
jldgy7844
2011年02月10日 05:59:37
9楼
学习了,谢谢
回复
凌风雨墨
2011年02月10日 09:49:20
10楼
学习了 ,呵呵
回复
fang4922119
2011年02月10日 09:56:07
11楼
高、低压配电、防雷共用接地系统,接地电阻不大于4欧姆
回复

相关推荐

APP内打开