这个接地应该怎样做好?
wangkaiyimian
Lv.4
2011年01月31日 12:59:16
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
一个站变柜要安装在十多米高的料仓上,其站用变的中性点接地应该怎样做最好:是独立从仓上引接地线到仓下做接地极,还是利用仓的主钢精作为引下线到接地极,还是就与仓的防雷接地共用行不行?请赐教!
一个站变柜要安装在十多米高的料仓上,其站用变的中性点接地应该怎样做最好:是独立从仓上引接地线到仓下做接地极,还是利用仓的主钢精作为引下线到接地极,还是就与仓的防雷接地共用行不行?请赐教!
免费打赏
ycjcxd
2011年02月10日 18:18:54
12楼
小变压器可以利用原有接地线做工作接地,只是接地电阻要求不大于10欧。