大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。

大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。

QQ截图未命名01.jpg

免费打赏
wangyu7645
2011年02月05日 18:53:34
12楼
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
回复
sshowman
2011年02月06日 08:38:35
13楼
大概原因是:
1)Q0.0继电器重复使用,或Q0.0用作PLS或PWM输出;2)Q0.0强制为ON。
从照片来看,有一个锁定的标记,估计是Q0.0强制为ON了。现在手头上没有PLC,所以验证不了。我记得强制线圈输出,其触点并不导通。楼主验证一下就好了。

解决方法:点击“取消全部强制”按钮就可以了。
附:如果有强制的话,PLC有一个指示灯变成黄色的(记不清是哪个灯了),这样子可以判断出来。

[ 本帖最后由 sshowman 于 2011-2-6 08:41 编辑 ]
回复
shanshuimeijun
2011年02月07日 08:27:26
14楼
学习了,谢谢
回复
zhengru1983
2011年02月07日 08:59:24
15楼
应该是被强制执行了
回复
zuiranfenglin
2011年02月07日 22:16:12
16楼
1这段程序编写的肯定有问题,没有停止功能。
2强制了q0.0输出,又触发了i0.0.
3从新编程序,取消强制。
回复
sunyzh
2011年02月08日 14:20:50
17楼
我从没这么写过,程序有问题!
回复
lql357
2011年02月08日 20:19:16
18楼
Q0.0改为常开点,常闭点不能用的。
回复
liuxinkai
2011年02月08日 20:43:09
19楼
很简单的东西自己就不知道原因,所以实践还是很重要的啊。学习了
回复
hero_2008
2011年02月09日 14:13:57
20楼
梯形图上有显示锁定。
把语句表程序列出来给大伙看看吧。
回复
kingzi1999
2011年02月09日 21:39:57
21楼
1.使用 CTRL + F 找出程序中所有用到的Q0.0 .确保只有一个输出。