S7-200 PLC 电路不能自锁请高手指点
clw123456
clw123456 Lv.4
2011年01月30日 10:08:57
只看楼主

大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。

大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。

QQ截图未命名01.jpg

免费打赏
nissinli
2011年01月31日 11:39:32
2楼
老兄你的程序里少串一个常闭点
回复
wangxf
2011年01月31日 13:28:17
3楼
2楼说的常闭点好像和能不能自锁没有必然的联系啊?
回复
老灰兔子
2011年01月31日 22:08:42
4楼
你自己检查一下为什么与I0.0并联的Q0.0触点在线圈Q0.0ON时不同时ON,反而是OFF呢?

西门子的PLC我没接触过,不好说什么。

估计是你的调试设置问题。
回复
loveryujun
2011年02月01日 19:27:57
5楼
自锁都是加本身的一个长开点的
回复
loveryujun
2011年02月01日 19:28:36
6楼
并在本身的线圈上
回复
fengsiyang2188
2011年02月01日 21:02:16
7楼
换个输出点试试
回复
hn_eagle
2011年02月01日 22:19:12
8楼
同一时刻为什么一个Q0.0是ON?而另一个是OFF?正常这个程序是可以自锁的
回复
yhq906
2011年02月04日 20:11:03
9楼
是程序写的问题不是硬件的事情
回复
myloveskj
2011年02月05日 09:30:24
10楼
我也是来学习的
回复
s22552710
2011年02月05日 13:54:47
11楼
是不是有两个相同的Q0.0输出啊