大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。
大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。
2楼
老兄你的程序里少串一个常闭点
回复
3楼
2楼说的常闭点好像和能不能自锁没有必然的联系啊?
回复
4楼
你自己检查一下为什么与I0.0并联的Q0.0触点在线圈Q0.0ON时不同时ON,反而是OFF呢?
西门子的PLC我没接触过,不好说什么。
估计是你的调试设置问题。
回复
5楼
自锁都是加本身的一个长开点的
回复
6楼
并在本身的线圈上
回复
7楼
换个输出点试试
回复
8楼
同一时刻为什么一个Q0.0是ON?而另一个是OFF?正常这个程序是可以自锁的
回复
9楼
是程序写的问题不是硬件的事情
回复
10楼
我也是来学习的
回复
11楼
是不是有两个相同的Q0.0输出啊
回复