在单母线接线中,进行停电操作时为什么要先断开线路侧隔离开关而不是先断开母线侧隔离开关???

在单母线接线中,进行停电操作时为什么要先断开线路侧隔离开关而不是先断开母线侧隔离开关???
liujiefeng
2006年03月17日 08:06:11
2楼
断路器断开以后,隔离开关断开顺序应该没有关系!先断开线路侧隔离开关是否只是习惯而已?关注中......
回复
hipihio
2006年03月17日 11:47:37
3楼
当然不只是习惯问题!如果断路器虽处在分闸状态但有可能因为其绝缘性能破坏而导通,如先断开母线侧隔离开关有可能引起母线短路事故。
求更深入具体的解释!
回复
yinhe18
2006年03月17日 23:32:56
4楼
这样做,一是为了防止你在拉隔离开关时走错间隔,二是防止因某种原因断路器不同期分闸,也就是三相没有全部断开,以上两种情况都会造成带负荷拉隔离开关,会造成三相弧光短路事故。
如果拉开断路器后,先拉母线侧隔离开关,遇到上述情况,会造成母线短路而扩大事故范围。如果先拉线路侧隔离开关,断路器会在继电保护的作用下跳闸,切除故障。
回复
liujiefeng
2006年03月20日 08:10:15
5楼
谢谢楼上的详细讲解
回复
lamps
2006年03月30日 10:10:06
6楼
这有严格的操作顺序,停电时先拉负荷(线路)侧刀闸,后拉母线侧刀闸;送电时相反。
原因:若开关在偷合状态,可导致带负荷拉刀闸,此顺序可利用线路保护将开关跳开,一项反措。
因开关为密闭装置,不能完全肯定其已断开,若有未断开相或偷合相,则拉负荷侧刀闸时发生弧光断路,这时线路保护动作跳开开关,消除故障。反之若先拉母线侧刀闸,则会造成母线保护动作,母线切除,所带其他元件切除,故障扩大。送电同理。
回复
xwviln
2006年03月30日 15:12:13
7楼
断路器要是确实在断开位置,拉哪一侧隔离开关都一样
回复
zyz8438
2006年03月30日 18:05:17
8楼
强烈支持4楼!
回复