屋顶正压风机的控制问题
tony_song
tony_song Lv.6
2011年01月28日 14:26:50
只看楼主

设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。

设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:
1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关
2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。
3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
tony_song
2011年01月28日 14:29:05
2楼
屋顶风机电气系统图
回复
tony_song
2011年01月28日 17:05:23
3楼
怎么没人解答?
回复
womingpiaobo
2011年01月31日 00:38:16
4楼
自动控制必须加消防模块作为启动判句,控制线看控制方式而定,是否需要互锁等条件

[ 本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-1-31 00:41 编辑 ]
回复
xrg885
2011年01月31日 00:49:12
5楼
第一个问题:手动控制线有三根,也有四根,根施工有关,因为它是两地控制即电机附近和消防中控室。
第二个问题:不用加,在中控室就要了一对接点。
第三个问题:不用,中控室有转换开关来控制自动,手动。
回复
德润电器
2011年01月31日 06:28:13
6楼
手动控制线3根,返回信号2根,自动控制线2根共7根。
回复
wangduoadam
2011年01月31日 09:22:56
7楼
学习中、!!1
回复
wq-lin
2011年01月31日 21:48:54
8楼
学习!!!!
回复
gzlxwys
2011年02月01日 09:08:28
9楼
和6楼的理解一样,共7根。
回复
cmj01
2011年02月01日 11:23:29
10楼
6 楼说的清楚,学习了
回复
smxzyjsxygbz
2011年02月01日 16:30:37
11楼
谢谢大家的讨论,我算明白了一些!