小开间库房喷头布置求解
ywzfb450
ywzfb450 Lv.4
2011年01月27日 22:08:20
只看楼主

如图所示,开间1500,但隔墙不隔到顶。如果喷头设在墙上,影响防盗窗的安装。如果每间设一个喷头间距又太小。如果隔一间设一个,不设喷头的房间有死角。求高手解惑。叩谢![ 本帖最后由 ywzfb450 于 2011-1-27 22:12 编辑 ]


如图所示,开间1500,但隔墙不隔到顶。如果喷头设在墙上,影响防盗窗的安装。如果每间设一个喷头间距又太小。如果隔一间设一个,不设喷头的房间有死角。求高手解惑。叩谢! 1.jpg

[ 本帖最后由 ywzfb450 于 2011-1-27 22:12 编辑 ]

1)XK}5LE3~W$9Q4CB[ONX@C.jpg


1.jpg

免费打赏
liangshuyao
2011年02月01日 17:37:55
12楼
过来学习下,大家新年快乐哈
回复
hemiaochan8438
2011年02月05日 20:44:40
13楼
一般情况还是每间设置一个,以防消防爷爷有疑问
回复
nicpl
2011年02月08日 08:39:38
14楼
还是每间设置一个无盲区
回复
tianweizhao30
2011年02月08日 15:39:07
15楼
要和当地的消防部门沟通一下,主要是验收时能通过,以梁为界的安全距离设一个喷头,是可以满足防火要求的 。
回复
zmxu20080002
2011年02月09日 09:27:25
16楼
喷头1.5米间距可以,就是没看懂为什么一定要安装在墙体上。如果安装在顶上二个就行,不会影响验收。
回复
gdhz369
2011年02月09日 23:44:49
17楼
你说是库房,消防是头等大事,库房喷头应每开间设一个,不管间距太小,货物应在喷头保护区内,安全为重。
回复
笑弥勒
2011年02月10日 08:37:56
18楼
同意17楼的。
回复
乐善水
2011年02月10日 18:38:59
19楼
还是根据隔板高度决定,若隔板不高的话应该按照梁格布置
回复
jianhua4350
2011年02月11日 10:11:37
20楼
每个隔间设置一个吧,
回复
jianzhushuinuan
2011年02月11日 10:27:44
21楼
坚决同意17楼的意见。
回复