求铜排双层和双并问题
c117hf
c117hf Lv.3
2011年01月27日 19:25:37
来自于工地图片
只看楼主

铜排双层的话载流量是原来的1.56倍,那双并(就是说两根排各走各的,在接头处也是接接头的正反两面,互不干涉,但接头是一样的)这样的话载流量可以达到原来的2倍吗?

铜排双层的话载流量是原来的1.56倍,那双并(就是说两根排各走各的,在接头处也是接接头的正反两面,互不干涉,但接头是一样的)这样的话载流量可以达到原来的2倍吗?
免费打赏
雨霖铃
2011年01月27日 22:35:45
2楼
一定要这样吗?增大单个截面不行嘛!
回复
ayscgy
2011年01月28日 07:45:31
3楼
该话题有水准,请高手指点。
回复
chajianchi881219
2011年02月04日 13:01:31
4楼
首先我要说的,即使你这样也达不到两倍的效果。四根排载流量为单排的二点五倍。
你要从两个方向走,需要的空间就大了。如果两个方向不对称,那就浪费铜牌了。
所以最好用大一号的截面的,排最好不要超过两根,否则做起来也费时。
回复
c117hf
2011年02月08日 14:12:05
5楼
达不到2倍的效果,那应该能达到多大的效果呢,如果不是迫不得已,我也不会去用双排的
回复
talentdan
2011年02月09日 09:09:21
6楼
路过学习学习
回复
c117hf
2011年02月20日 14:24:24
7楼
可能你没明白我的意思,我的意思就是假如用导线来比喻的话就是在一个接线柱的两面分别用一根导线压上做接头,也许两根导线达不到两倍效果,可也不该只有2.5倍吧,注意,我说的不是指两根线压一个铜鼻子接头
回复
skysai
2011年02月20日 20:33:31
8楼
应该达不到2倍效果吧!!!
回复
夏前胜
2011年07月04日 21:37:31
9楼
达不到2倍的,还存在散热的问题
回复
hwc_wy
2011年08月16日 15:49:19
10楼
效果肯定是有的,因为散热面积和从集肤效应来看都有所改善,但是肯定不到两倍的,
回复
luoladuodu
2012年05月04日 15:45:38
11楼
双拼的电流*1.5
三拼的电流*2
回复

相关推荐

APP内打开