看过很多图,有的配电屏是靠墙安装的,但民规规定成排布置的配电屏该背后离墙该有操作距离,到底是怎么样的?
看过很多图,有的配电屏是靠墙安装的,但民规规定成排布置的配电屏该背后离墙该有操作距离,到底是怎么样的?
2楼
无需背后操作维护的屏可以靠墙布置
回复
3楼
哪些型号的是需要背后维护的?
回复
4楼
开后门这个词听说过没有?背后有门的屏必须离墙安装,背后封闭的则不必。
回复
5楼
就是背后封闭的留些维修安装的距离还是好些,没有不去问题的地方,有问题就要处理。
回复
6楼
同意仁兄的说法.
回复
7楼
恩恩,是啊
回复
8楼
无需在柜子背后操作、维护的配电柜可以靠墙布置,否则,必须在柜子背后留出距强0.8米---1米的距离。
回复
9楼
无需在柜子背后操作、维护的配电柜可以靠墙布置,否则,必须在柜子背后留出距墙0.8米---1米的检修距离。
回复
10楼
和柜型有关系 比如环网柜就可以靠墙安装
回复
11楼
同意大家的解释。一般不需要后面维护和操作的开关柜可以靠墙布置。但是靠墙布置也不是说紧靠墙,比如有的开关柜要求离墙100mm(为了通风和排气)。
其实,楼主所说的问题应该不是一个问题。我们在设计或者选择开关柜时,不可能盲目的选择。你要用什么样的开关柜,样本上都有具体的安装要求。只要按照样本去做,就不会有问题。
回复