【讨论】风机盘管冷凝水如何接卫生间地漏
wzy0210
wzy0210 Lv.3
2011年01月27日 13:12:25
来自于中央空调
只看楼主

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
免费打赏
zoucuihua84
2011年03月02日 14:16:24
52楼
排到地漏处,我接触的这样
回复
mybinks
2011年03月03日 21:55:59
53楼
华东院的技术措施上可以接到废水管 的,不过要做存水弯
不过我们给排水专业打死也不肯让我接
回复
lingxing1
2011年03月04日 13:42:38
54楼
如果直接接至地漏 装修不好处理 我们的通常做法是
1.就近接至空调机房的地漏,没有装修的问题
2.可以考虑做立管集中排放
3.一定要排至本层的话,可以考虑接至拖布池,立管暗装直接引至拖布池
回复
jing101369
2011年10月13日 16:29:04
55楼
冬天不是一样反味吗?
回复
qq_1464516283136
2016年05月29日 18:06:42
56楼
4.3.13下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;2开水器、热水器排水;3医疗灭菌消毒设备的排水;4蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;5贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
回复
qq_1464516283136
2016年05月29日 18:08:21
57楼

规范不可以直接链接地漏,必须在上方一定空间
回复