【讨论】风机盘管冷凝水如何接卫生间地漏
wzy0210
wzy0210 Lv.3
2011年01月27日 13:12:25
来自于中央空调
只看楼主

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊

问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
免费打赏
tangchaoyhl
2011年02月10日 12:50:16
42楼
应该是接到地漏上方的,属于间接排水!
回复
saymand
2011年02月10日 15:53:23
43楼
7#楼的不错,只是采用凝水立管的时候会这样
还有一个方面,如果接到排水地漏上面去,难免会发生臭气通过凝水管倒灌到室内
回复
jianhua4350
2011年02月11日 09:49:57
44楼
当然是接到地漏上方,有一定距离了
否则地漏那么脏,污染啊!
回复
lliuyuyuan
2011年02月11日 17:09:17
45楼
虽然是很小的问题,但是需要注意好多啊。。。。
回复
chengshiguyi
2011年02月12日 23:52:11
46楼



这种书法比较好

GB50015-2003只是说明应该间接连接
回复
soaphy
2011年02月14日 13:04:12
47楼
冷凝水只能间接排入管道,不能直接排
回复
wangsonggan
2011年02月14日 14:41:52
48楼
应该在冷凝水管末端设反水弯
回复
传说小小
2011年02月15日 18:03:25
49楼
实际当中把冷凝水末端接到地漏末端的做法比较多一些!
回复
lanbolengnuan
2011年02月16日 22:30:03
50楼
1.我们一般是出墙排水,再顺立管排到地面。
2.不直接排入地漏,因为地面会有积水。
3.以上条件不具备,我们排入洗手盆的排水立管(de50)里面,因为洗手盆一般是不会堵得。具体做法如下:洗手盆立管加上de25*50的斜三通,再加上地de25P型反水弯,再接冷凝水管横管.
4.洗手盆有台面,一般都会装修,这一套管道都在装修里面,没有繁杂之嫌。
回复
jhs8111