我这回是真遇上麻烦了,一个60000㎡的中央空调系统,两栋楼分别是20层和17层,20层的那栋空调是先使用的,17层的那栋刚刚在调试,在20层那楼使用的过程中一切正常,可是现在在调试17层这栋的时候发现房间风机盘管出风温度只有20多度,这是为什么啊?请各位高手指教。其他参数说明:空调机房回水温度50℃,出水温度58℃,分水器压力9.5Mpa,集水器压力7.0Mpa。在线等解答。
我这回是真遇上麻烦了,一个60000㎡的中央空调系统,两栋楼分别是20层和17层,20层的那栋空调是先使用的,17层的那栋刚刚在调试,在20层那楼使用的过程中一切正常,可是现在在调试17层这栋的时候发现房间风机盘管出风温度只有20多度,这是为什么啊?请各位高手指教。其他参数说明:空调机房回水温度50℃,出水温度58℃,分水器压力9.5Mpa,集水器压力7.0Mpa。在线等解答。
22楼
末端水的温差是不是小了,要么就是热交换器订小了
回复
23楼
看来楼主调试过程中出现的问题不是偶然的,因为你还缺乏基本历练。当你20F空调正常,17F的风机盘管空调器送风温度不足时,来谈机房集、分水器端的温度,不用说从机房来看一切正常。试问你系统是二管制还是四管制?管道是同程还是异程,另外系统是恒流量还是变流量形式(温控电磁阀形式—三通阀、二通阀,不装温控电磁阀仅用手动阀亦可归于恒流量系统)?如果是四管制,那有可能管道接错(冷热交错),如果是局部同程,应该考虑水力失调,如果是变流量形式(二通电磁阀),电磁阀安装部位是否在回水管端。可先行检查出现问题的盘管空调器进出水管温差(应该大于5°C),由此判断供水量状况,假如无温控电磁阀的,可手动调节进出水管道阀门的开度,但回水阀一般来讲不宜全开(体会一下意思)。注意,采暖工况时,盘管空调器的送风温度低于40°C时,室内温度不能满足空调要求的。只要设计、施工没有差错,水+空气系统空调的调试,按上述步骤去检查、执行,莫不手到病除。
回复
24楼
水路水力不平衡,从管路上找原因,分栋检查,相信你会找到原因的。
回复
25楼
学习贴,楼主再描述深刻一点,大家回答问题才能到点啊
回复
26楼
学习了,得益菲浅啊
回复
27楼
首先解决水量平衡问题,其次把出风温度低的风机盘管的水过滤器滤网 拆下清洗,并做一与滤网丝堵丝口相同的管接头安上,用软管引到下水口或盛水容器中,分别开关进出水铜阀,适量排放掉进水管和回水管中的水(排污),可能解决问题。与滤网丝堵相同的软管接头今后会经常用到。
回复
28楼
先关闭20栋,强制循环17栋,等循环温度上来以后,再开20栋,这样两个楼的供回水温度差接近,整体循环起来了
回复
29楼
空调机房回水温度50℃,出水温度58℃,看来机房没有问题,查看管路是否堵了,回水管上是否装平衡阀了,调试一下使管路达到平衡,如都不是,就看一下换热器是否选小了
回复
30楼
排气阀打开多排气,时间要长点。应该是某个部位汽塞了!
回复
31楼
检查水路不畅。温度58足够了。
回复