土钉施工中的问题,请您来出出注意。
aspopo12
aspopo12 Lv.2
2011年01月26日 19:30:26
只看楼主

我是刚毕业不久出来工作的一个施工员,最近被老板调至一个基坑已施工了一半的工地。接手一段时间后发现以前土钉墙在施工时,有工人在第三排土钉钻孔时大概有5条左右作了假,设计的18m只打了2m左右,现在做到第10排土钉时周围土体出现了裂缝,我采取了基坑抽水措施及将出现裂缝周围的土钉墙及时喷锚处理。请教前辈们我的处理方法是否有效,请您给我一些建议。[ 本帖最后由 aspopo12 于 2011-1-27 12:58 编辑

[ 本帖最后由 aspopo12 于 2011-1-27 12:58 编辑 ]
免费打赏
殷永刚
2011年01月27日 13:49:27
2楼
按照原有的土钉墙设计,加固一下应该可以吧。
现在偷工减料的太多了,加固一下,和原有土钉墙连成一个整体应该就行。
回复
shenweisb
2011年01月27日 16:05:35
3楼
没有问题的,就这样处理就行了
回复
whf182008
2011年01月27日 16:46:00
4楼
这就是教训 加固然后按要求做边坡变形观测
回复
gdhz369
2011年01月27日 17:15:24
5楼
在土钉墙有5条左右作了假的地方,按设计要求再打18m,进行加固,出现裂缝的地方喷锚处理。
回复
阿波土
2011年01月28日 10:40:15
6楼
总共多少条啊?
回复
spanchill
2011年01月28日 10:56:36
7楼
楼主的设计也冒了,第三排的土钉作用不大的
回复
workday
2011年01月28日 11:01:30
8楼
楼主说法不是很明白,最好是给一个图附上说明,我理解你是把出问题的地方采用喷锚遮挡(暂时性的),还有就是抽取地下水了,抽取地下水似乎不妥,以为这样将加大土体对土钉的作用(水位下降,土体容重增加)
回复
glxfl
2011年01月28日 11:17:44
9楼
有10排土钉,估计基坑很深。立即按设计补齐。马虎不得,不要存侥幸心理。
回复
fbravet
2011年01月28日 14:15:52
10楼
楼上的说法在下不是很赞同哦
水位下降,土的承载力可以提高,且水位下降后,也不存在土容重增加之说。
回复
aspopo12
2011年01月30日 19:18:57
11楼
是在基坑周围的土体部分出现裂缝,喷锚部分是在施工第十排打完土钉马上喷锚防止开挖深度过深导致裂缝加大。不是抽地下水,是把基坑现积存的水抽出去,不让水浸着土钉墙角。
回复

相关推荐

APP内打开