10KV,6KV真空断路器合闸电源?
zcsecss
zcsecss Lv.2
2011年01月26日 15:04:41
来自于断路器
只看楼主

10KV、6KV真空断路器合闸需要多大容量的电源?请各位大侠指教!谢谢!

10KV、6KV真空断路器合闸需要多大容量的电源?请各位大侠指教!谢谢!
免费打赏
jxxfcdg
2011年01月27日 15:27:40
2楼
这要看真空断路器的操作机构是何种类型?
弹簧储能型(CT19)的只要300W以下,单相电压互感器可
电磁型(CD10)的合闸功为220V*98A,必须专用的合闸电源提供.
回复
aowenliang
2011年01月27日 15:49:42
3楼
学习
只知道有交流和直流屏操作电源。
回复
lingxuct
2011年01月27日 17:29:26
4楼
支持2楼!

弹簧储能机构的储能电机是“交直流两用”电机,有220V和110V二种,功率在300W以下。
回复
tcchezhong
2011年01月28日 08:54:05
5楼
楼主,学学DL/T5044-2004,能有所收获!
回复
zcsecss
2011年01月28日 11:08:20
6楼
我用的是VD4-12的真空断路器,储能电机为220vDC的,利用直流屏给小母线供电,我就想知道怎么才能算出来,直流屏电池大小!
回复
lingxuct
2011年01月28日 12:11:42
7楼
直流屏的容量一般是粗估的,断路器的操作也是一台台分别操作的,最小的蓄电池也能让断路器工作的,一般5台至15台开关柜,用65AH足够了。
回复
ydx422
2011年01月28日 12:38:41
8楼
应该是估算负载的电流来选电池容量。还有就是你合闸的开关时什么类型的。
回复
红苹果
2011年01月28日 13:28:16
9楼

楼主问这问题有点不知道怎么回答了。。
如果光是真空断路器,需要的就很小了。。。电磁组满足其额定电压时的容量就足够操作了。。。

直流屏容量计算比较分散,断路器的分合闸仅仅是其中一点点,具体容量多大得统计直流负荷。。包括信号灯、继电器、控制、保护监控系统、事故照明,长明灯啊等等。。。下载个负荷统计表去,估计应该有人做,一般做都是大概估算
回复
信马由缰
2011年01月28日 14:04:31
10楼


靠谱!
回复
tcchezhong
2011年01月28日 15:51:16
11楼

不想学规范的设计院?!就不该生存下去!
回复