【分析】新风管直接接到风机盘管,这样接法可以吗?
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2011年01月26日 11:56:14
来自于中央空调
只看楼主

大家好!我在一些图看到过新风管直接接到风机盘管那里,那样的话可以吗?会有什么不好的影响吗?或者说有什么样的好处吗?是直接在新风管开个风口的好还是那样的接法好呢?请就各位前辈!或者发表一下你们的高论!

大家好!我在一些图看到过新风管直接接到风机盘管那里,那样的话可以吗?会有什么不好的影响吗?或者说有什么样的好处吗?是直接在新风管开个风口的好还是那样的接法好呢?请就各位前辈!或者发表一下你们的高论!
免费打赏
liujunhong111111
2011年01月26日 14:32:06
2楼
都可以,新风管直接接到风机盘管回风箱上就相当于新风和室内空气混合后经表冷器处理达到送风状态点后送风。优点是便于安装,节约成本。缺点是容易容易把过滤网上的灰尘吹到室内。二你说的另外一种新风送风方式就是新风未经表冷器处理直接送到室内,这种情况要注意新风口的开口位置一定不要对着人,不然夏天的时候从风口吹出的是热风。
回复
zhangjiuliang
2011年01月26日 16:29:03
3楼
都可以,直接接在风机盘管的回风箱上,那风机盘管负责了新风的热湿负荷,在选型时,注意不要选小了就行。

[ 本帖最后由 zhangjiuliang 于 2011-1-26 16:31 编辑 ]
回复
sysdh2010
2011年01月26日 16:56:10
4楼
新风处理后直接送入室内和处理后接入风机盘管的送风管内都是可以的,一般提倡这两种接法;还有一种就是新风处理后接入风机盘管的回风箱,新风经过风机盘管时又被处理一次,一般不提倡这样接,因为这种接法在风机盘管不运行时新风会直接从回风口吹出不利于室内的洁净,但实际工程中有很多项目为了图方便都采取这样接法。同时要注意新风与室内风的混合情况不同,空调的处理方式就不同,风机盘管和新风机各自负责的冷负荷的量也就不同。
回复
snail_yin
2011年01月26日 17:22:26
5楼
说优劣,肯定是风机盘管和新风送风口分开设置比较好,原因楼上已经说了
1、风机盘管停止运行时,新风系统如果没有关闭,容易从回风口反吹,将过滤网上的赃物吹入室内。
2另外新风如果不是处理到室内焓值,接入风机盘管回风箱,其风量会占用风机盘管的自身风量,减少循环处理风量,降低风机盘管的处理能力。
同时,新风一般都是经过新风机组处理后送进室内,且风量不会太大,2楼说的吹热风问题基本不存在。
回复
cnbbzz
2011年01月26日 21:51:23
6楼
现行卫生规范规定,新风禁止接至风机盘管回风箱
回复
hezhifang
2011年01月27日 08:34:25
7楼
那本规范,能否具体说明?
回复
ziyiyinzhe
2011年01月27日 09:15:21
8楼
同楼上,是哪本卫生规范?设计规范里有么?
回复
mengxianfad
2011年01月27日 09:53:40
9楼
对啊 ,那本规范?发过来看看
回复
hnxiongwu2976
2011年01月27日 09:54:51
10楼
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的5.3.12 设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。条文说明:5.3.12 如果新风经过风机盘管后送出,风机盘管的运行与否对新风量的变化有较大影响,易造成浪费或新风不足。

bonjouravenir

太感谢了!

回复
liupin69
2011年01月27日 10:32:32
11楼
新风单独接入是最好的方案。
回复