地下室一个独立的防火分区2150平方米。(平时车库,战时一个二等人员掩蔽所。)人防单元面积扣掉人防用房之后面积在1800左右。但是平时车库排烟最大防烟分区2000平方米, 我扣掉楼梯和战时用房也在2000以下。审图的说防烟分区面积超了。 我记得规范上说防烟分区“宜”在2000以下。这里指的面积应该是扣掉楼梯和柱子的吧 希望高手解答一下!
地下室一个独立的防火分区2150平方米。(平时车库,战时一个二等人员掩蔽所。)
人防单元面积扣掉人防用房之后面积在1800左右。
但是平时车库排烟最大防烟分区2000平方米, 我扣掉楼梯和战时用房也在2000以下。
审图的说防烟分区面积超了。 我记得规范上说防烟分区“宜”在2000以下。
这里指的面积应该是扣掉楼梯和柱子的吧
希望高手解答一下!
2楼
顶上去,盼高手
回复
3楼
你这里有两个说法最好不要跟审图的说,一是规范上说宜不超过2000(你言外之意是就算超过2000又怎么了?),二是面积应该扣掉柱子(谬论)。
你需要证明的是你的车库防烟分区小于2000,这个是关键点。重点从人防口部、楼梯入手。
回复
4楼
很可能是审图的看到你的整个地下室超2000,所以提这个。碰到审图的态度一定要好,对于不确定或持不同意见的要虚心请教,多沟通。
回复
5楼
防火分区面积扣掉楼梯间面积可以,楼梯间一般都有防火门隔开的.扣柱子面积说不过去.
你可以自己量一下地下室车库同一防火分区的面积,有防火墙、防火门及防火卷帘等隔离开的面积都可以不记入。如果面积不超2000的话,你就答复说该防火分区面积实际小于2000。如果超的话,你就说明一下,以哪个位置不小于0.5米高的梁做为分隔,将其分成不大于2000的N个防烟分区。
回复
6楼
2000的风量是从风机选型等因素综合考虑的,这里也超得很少,应该没有问题的。
回复
7楼
我做的超2000没被提啊 只是不宜超2000
回复
8楼
是规范上说宜不超过2000,意思就是可以超过2000啊
回复
9楼
设计的时候,多设几个风口就好了呗,省的审图所总误会,他们看见2000平俩风口就啥也不会提了。
回复
10楼
规范用词为宜,审图的不应在这抠,你跟他沟通下。
回复
11楼
这个问题其实很好与审图工程师沟通嘛。你自己已经说了:扣除楼梯间、设备间之后的车库面积只有1800。要知道人防用的风机房、水箱间等都是用防火门的,都属于非车库面积,都是不需要设排烟的。所以你的车库防烟分区面积只有1800平米,根本就没有超规范嘛。
回复