工况相同水氟换热器发生相变的我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)板换的话能到2000W/m2 C 左右强制空气氟换热器风冷翅片的大致在35W/m2 C 左右今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的壳管能到4000W/m2 C难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
工况相同
水氟换热器发生相变的
我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)
板换的话能到2000W/m2 C 左右
强制空气氟换热器
风冷翅片
的大致在35W/m2 C 左右
今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的
壳管能到4000W/m2 C
难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
12楼
附件中的内容就是高克联的设计算例,在好多厂家使用情况也是如此。
声明:我和高克联没有任何关系,这也不是广告,只是一个算例,仅供大家参考
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-4 11:42 编辑 ]
回复
13楼
呵呵 学习一下
回复
14楼
现在科技发达了,也有可能。他说没关系。可以实际检测一下。确定3个基本参数,1传热面积。2传热温差。3,确定水流量。实际检测就是他的数据了,也就是单位面积热负荷。别上当。也别全盘否认。
回复
15楼
这个东西 我以前确实曾经看到过,呵呵 当时没有怎么留意,现在看到了确实这样的。
回复
16楼
尽信书不如无书,以前的东西不一定现在还正确。
肯定是有这种技术可提高K值,只要看看厂家提供的数据就能判断是否真实。
回复
17楼
有风冷设计方面的系数吗?我正在找啊
回复
18楼
4000感觉好像是吹牛,但是3000现在应该有这个技术,就好像你说的板换2000,可现在有5000多的
回复
19楼
我还真用过一款型号为T20-BFG的,传热系数是7000W/M2K。而且,这家我们用的是进口的,借来了超声波流量计和温度计实时检测数据,得出的结果确实也接近这个结果。
信不信由你,我不写品牌,但好东西是有的。
回复
20楼
楼上的7000貌似更离谱了
呵呵
相关资料可以共享下相互学习!
回复
21楼
这个问题是由于教科书造成的。
回复